Teknisk stikk (40A/3 fas, usakkyndig) i TN anlegg for industri vaskmaskin. Hva sier forskriftene om 30 mA jordfeilbryter på denne kursen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 1, 2019, 2:06pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-pa-40a-tn-kurs/3880/2 "2019-02-01T14:06:41Z")

</div>

NEK 400 gir ikke konkret krav til 30 mA jordfeilvern for denne kursen.

Hvis produsent av vaskemaskin beskriver forankoblet jordfeilvern på 30 mA, så må det installeres (ref. avsnitt 134.1.1 i NEK 400).