Hei.

Hvor stor jordfeilbryter kan man ha på ett storkjøkken?

Kan den f.eks være større enn 30mA eller er dette max uansett?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 7, 2018, 9:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-storkjokken/3972/2 "2018-12-07T09:52:28Z")

</div>

Dette avhenger blant annet av nettsystem (IT- eller TN-system). For IT-system er det dessuten avgjørende om installasjonen er forsynt fra egen trafo eller ikke. Det er også avgjørende om utstyr er forsynt via stikkontakt, som er beregnet til allmenn bruk av ikke sakkyndige.

Krav til beskyttelse mot elektrisk sjokk er gitt i delnorm 4-41 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 10, 2018, 6:49am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilbryter-storkjokken/3972/3 "2018-12-10T06:49:05Z")

</div>

Montasjeanvisning fra leverandør må normalt følges, se avsnitt 134.1.1 i NEK 400:2018.