# Jordfeilovervåking/varsling på stigere i TN-nett

**URL:** https://forum.trainor.no/t/jordfeilovervaking-varsling-pa-stigere-i-tn-nett/1189
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [mai 27, 2023, 8:51am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilovervaking-varsling-pa-stigere-i-tn-nett/1189 "2023-05-27T08:51:00Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![erik7](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/8edcca/32.png) [@erik7](https://forum.trainor.no/u/erik7)
#### Post date: [mai 27, 2023, 8:51am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilovervaking-varsling-pa-stigere-i-tn-nett/1189/1 "2023-05-27T08:51:00Z")

</div>

Hei,

Har det noen gang vært krav til jordfeilovervåking på stigere i TN-nett

Er i et stort næringsbygg med flere stigere der det er en stiger som har 1,75A i lekkstrøm. (Lekkstrøm på flere andre også, men ikke så høy) Vi er enige om at det er mye og vil ikke ha dette i anlegget, men finnes det noen verdier/krav/anbefalinger for hva som er for mye lekkstrøm? Kanskje vanskelig å svare på, kommer vel an på flere ting.

Det blir for tøft å komme ned mot 30mA. 300-500ma??

[](https://www.trainor.no/forum/forskrifter-og-normer-dsb/jordfeiloverv%C3%A5king-varsling-p%C3%A5-stigere-i-tn-nett)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mai 30, 2023, 5:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeilovervaking-varsling-pa-stigere-i-tn-nett/1189/2 "2023-05-30T05:42:00Z")

</div>

Det er ikke, og har ikke vært krav til jordfeilovervåking på stigere i TN-nett. Varslingsgrensen må tilpasses hva som er tilkoblet hovedkursen/stigeren, og et generelt tall er uegnet. Grensen bør tilpasses hva som er antatt naturlig lekkasjestrøm, og legges godt over denne.