# Jordfeulauromat tripper ikke, selv med godt jordmonn

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/jordfeulauromat-tripper-ikke-selv-med-godt-jordmonn/2572>\
**Category:** Automasjon\
**Created:** [mai 15, 2025, 8:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeulauromat-tripper-ikke-selv-med-godt-jordmonn/2572 "2025-05-15T08:56:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![knut5](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/dc4da7/32.png) [@knut5](https://forum.trainor.no/u/knut5)\
**Post date:** [mai 15, 2025, 8:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeulauromat-tripper-ikke-selv-med-godt-jordmonn/2572/1 "2025-05-15T08:56:00Z")

</div>

Nye jordfeulauromater går tripper ikke ved jordfeiltest eller mekanisk jordfeil. Det er god jord, med spyd rett ned i våt jord/leire. Og nært til 0 resistans mellom skap og spyd.

Metrel eurotesteren kommer kunn med denne feilmeldingen. Se bilde.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [september 5, 2025, 12:21pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jordfeulauromat-tripper-ikke-selv-med-godt-jordmonn/2572/2 "2025-09-05T12:21:00Z")

</div>

Du tester et jordfeilvern (RCD) med en Metrel Eurotest, og får feilmeldingen som på skjermen: testen går ikke igjennom, og instrumentet melder "X" med \>99,9 V og uten å angi utkoblingsstrøm. Samtidig beskriver du at vernet heller ikke løser ut på mekanisk testknapp.

La oss bryte det ned:

### 1. Hva instrumentet viser

- På skjermen står det _IT_ nederst til venstre → instrumentet tolker at anlegget står i IT-nett (ikke TN/TT).

- I et IT-nett vil RCD-test ofte feile, fordi testeren prøver å injisere en lekkstrøm til jord (PE), men den får ikke nok retur via nettet til å generere riktig differansestrøm.

- Derfor får du meldingen med \>99,9 V og ingen målt strøm.

### 2. At testknappen på jordfeilautomaten heller ikke løser ut

- **Hvis den ikke løser ut med den innebygde testknappen** (den lille knappen merket T eller TEST på selve jordfeilbryteren), da er vernet defekt eller helt feil tilkoblet.

- Testknappen er koblet internt i jordfeilbryteren, uavhengig av jordingsforholdene, og skal alltid løse ut.

- Om _hverken_ instrumenttest _eller_ testknapp fungerer → da peker det sterkt på feil i vernet eller feilkobling.

### 3. Mulige årsaker

1. **Feil type jordfeilvern i forhold til nett**

2. **Feilkobling av nøytral/PE**

3. **Defekte vern**

4. **Målemetoden**

### 4. Anbefaling

- **Start enkelt:** Trykk testknappen på selve jordfeilautomaten med spenning på → den **skal** trippe. Hvis ikke: vernet er feil eller defekt.

- Kontroller koblingen: Alle strømførende ledere som skal overvåkes må gjennom jordfeiltrafoen.

- Sjekk om du faktisk har TN eller IT-nett i tavla. Hvis IT-nett: ikke alle vern kan testes på vanlig måte med Eurotest.

- Hvis vernet ikke løser ut på egen testknapp → bytt ut, det er ikke i orden.

👉 Kort sagt: Feilen ligger ikke i jorda di (den er god nok), men i at enten (1) vernet er defekt, (2) det er feil type for nettet, eller (3) det er koblet feil.