Er det noen gode grunner for ikke å legge en felles ringjord, og avgreine til hver boligs hovedjordskinne fra denne, kontra egen ringjord pr bolig?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [juni 25, 2024, 12:34pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-eneboliger-i-kjede/457/2 "2024-06-25T12:34:00Z")

</div>

Jeg kan ikke se at det er noen slike "gode grunner", men er det IT eller TT må du huske på å ivareta jordelektrodens dekningsområde for den enkelte installasjonen.