Dersom du skal ha en 400 V reservekraftgenerator som en alternativ strømkilde til nettforsyning (som da kobler inn ved nettutfall og forsyner deler av lasten) tolker jeg NEK400-3, avsnitt 303.2.1.2 slik at man da må koble generatorens nøytralpunkt direkte til PEN punktet i byggets hovedfordeling. Dersom generatoren da ikke mater hovedfordelingen, men er tilkoblet en underfordeling, vil det da vel si at man må trekke en ubrutt PEN-leder fra generatorens nullpunkt direkte til hovedfordelingen, og videre en ubrutt N-leder fra hovedfordeling tilbake til generatoromkoblingen i underfordelingen (se også NEK400-4-44, avsnitt 444.4.7)?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 27, 2019, 7:24am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-generator/3685/2 "2019-05-27T07:24:00Z")

</div>

Du forstår dette rett. Se også avsnitt 551.2.301 i NEK 400:2018.