Jording av kabelbroer/stiger i kontainer klassifisert som maskin

Har et spørsmål angående jording av kabelbruer/stigere i en kontainer. Kontaineren huser et dieselaggregat (400v) samt litt annet utstyr. Hele kontaineren er CE godkjent som maskin. Det er nå satt spørsmål rundt det med jording av kabelbruer i kontaineren. Alle brudeler henger sammen i vinkler eller hengsler og noen brudeler er jordet men ikke alle. Er dette et krav og hvor kan det eventuelt hjemles?

Her gjelder Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018. Til slutt i avsnitt 8.2.2 i 60204 står det at kabelbroer/kabelstiger SKAL utjevnes.