Har et spørsmål angående jording av kabelbruer/stigere i en kontainer. Kontaineren huser et dieselaggregat (400v) samt litt annet utstyr. Hele kontaineren er CE godkjent som maskin. Det er nå satt spørsmål rundt det med jording av kabelbruer i kontaineren. Alle brudeler henger sammen i vinkler eller hengsler og noen brudeler er jordet men ikke alle. Er dette et krav og hvor kan det eventuelt hjemles?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 16, 2024, 5:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-kabelbroer-stiger-i-kontainer-klassifisert-som-maskin/356/2 "2024-09-16T05:54:00Z")

</div>

Her gjelder Forskrift om maskiner og NEK EN 60204-1:2018. Til slutt i avsnitt 8.2.2 i 60204 står det at kabelbroer/kabelstiger SKAL utjevnes.