Vi har et dekkskap som kun inneholder en Ex ia sertifisert temperaturtransmitter med flere utganger. Dekkskapet står i Ex sone 1. Hver utgang er koblet til separate PT100 sensorer via en koblingsboks. Sensorkablene mellom hver utgang av temperaturtransmitteren og koblingsboksen er individuelt skjermet. Disse kablene går i én felles skjermet kabel. Denne ytterskjermen er koblet til PE-jord i begge ender (i nippel ved dekkskapet og i koblingsboksen).

Spørsmålet er om de individuelle skjermene til de ulike sensorkablene må tilkobles IS-jord, eller om det er greit om disse også tilkobles PE-jord.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [september 22, 2024, 2:58pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-sensorkabler-med-innerskjerm/357/2 "2024-09-22T14:58:00Z")

</div>

Hei, IS- og PE-jord skal være separate ihht. IEC 61892-2:2019 pt. 7.2.6.

Som regel velger man å ha skjermen flytende i instrumentet og koblet til IS-jordskinne i sikkert område.

---