# Jording av skjerm på busskabel

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/jording-av-skjerm-pa-busskabel/6961>\
**Category:** Elektrisk støy\
**Created:** [april 7, 2025, 10:03am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-skjerm-pa-busskabel/6961 "2025-04-07T10:03:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![erling.hvidsten](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/e/7ea924/32.png) [@erling.hvidsten](https://forum.trainor.no/u/erling.hvidsten)\
**Post date:** [april 7, 2025, 10:03am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-skjerm-pa-busskabel/6961/1 "2025-04-07T10:03:00Z")

</div>

Case: RS485 buss (Eksempelvis modbus eller BACnet MS/TP) eller andre kommunikasjonsbusser der det kreves en busskabel med skjerm.

Kontekst: Jeg har hatt store utfordringer med at skjermen i disse kablene kobles mot byggningsjord (eksempelvis i teknisk tavle). Slik jeg lærte det en gang skulle ikke signalskjerm kobles direkte mot byggets jording av flere hensyn, først og fremst p.g.a. utfordringer med buss-signaler og støy).

Spørsmål: For det første, er det noen normer, forskrifter som forteller at signaljord for buss-signaler (max 20V og inn under både SELV og FELV) må, skal eller bør kobles til byggjord? For det andre, vil det være utfordringer med tanke på sikkerhet å gjøre dette med tanke på eventuelle ukontrollerte jordstrømmer fra forskjellige tavler, der større jordstrømmer vil forsøke å gå igjennom en skjerm.

Slik jeg en gang lærte det (en gang i tiden) og det jeg til nå klarer å se rekekvidden av, så er signalskjerm noe som ikke skal forståes som jording og eller potenialutjevning mellom tavler og eller byggningsdeler.

Kan noen hjelpe meg med dette?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [september 5, 2025, 1:15pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-skjerm-pa-busskabel/6961/2 "2025-09-05T13:15:00Z")

</div>

La oss gå nøye gjennom dette steg for steg, fordi dette er et område hvor både sikkerhet, signalintegritet og normer spiller sammen – og hvor små misforståelser kan gi store problemer.

### 1️⃣ Bakgrunn – skjerm på RS-485 og lignende busser

RS-485, Modbus RTU og BACnet MS/TP bruker differensielle signaler. Skjermen på kabelen har i prinsippet **to funksjoner** :

1. **Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)** – skjermer beskytter mot ekstern støy.

2. **Signalkretsreferanse** – hvis ønskelig kan skjermen brukes som en referanse (ground), men dette er normalt **ikke en strømførende jord**.

Problemene oppstår når man kobler skjermen til **byggjord** direkte:

- Forskjellige jordpotensialer mellom tavler kan skape **jordsløyfer** , og strøm kan flyte gjennom skjermen.

- Disse jordstrømmene kan introdusere **støy i signalene** , og i verste fall skade driverne hvis strømmen blir stor nok.

### 2️⃣ Normer og standarder

Her er hva som gjelder for busser som RS-485:

- **IEC 61000-5-2 (Grounding and bonding in EMC design)**: Skjerm kan kobles til jord i **én ende** for å unngå jordsløyfer.

- **TIA/EIA-485-A** (RS-485 standarden): Spesifiserer **ingen krav om å koble skjermen til jord** , men anbefaler at man unngår jordsløyfer.

- **BACnet MS/TP standard (ANSI/ASHRAE 135)**: Angir at busskabelens skjerm **kan jordes i ett punkt** , typisk ved kontrollpanelet, men ikke i hver tavle.

- **NEK 700/400** (norsk elektrisk norm for bygningsinstallasjoner): Påpeker at lavspenningssignal (SELV/FELV) **ikke skal kobles direkte mot beskyttelsesjord uten vurdering av jordstrømmer og EMC**.

Kort sagt: Det finnes ingen norm som krever at skjerm skal til byggjord. Det finnes derimot anbefalinger for **EMC og sikkerhet** , som ofte sier: **jord i kun én ende**.

### 3️⃣ Sikkerhetsvurdering

Hvis du kobler skjermen til byggjord i flere tavler:

- Risiko for **jordstrømmer via skjerm** mellom tavler, spesielt hvis tavlene har forskjellig potensial eller f.eks. lynnedslag.

- Selv om bussene er SELV/FELV (under 60 V typisk), kan store jordstrømmer likevel føre til:

- Best praksis: **jord kun i én ende** , eller bruk **isolasjonstrafoer** mellom segmenter hvis jordforbindelse er nødvendig.

### 4️⃣ Praktiske anbefalinger

1. **Jord i én ende**

2. **Bruk av skjerm som signalgnd**

3. **Unngå parallelle skjerm/jord-løyfer**

4. **Hvis flere tavler må kobles**

### ✅ Oppsummering

- **Normer/forskrifter** : Ingen krav om at RS-485 eller lavspenningssignal skal kobles til byggjord. EMC-standarder anbefaler jord i **én ende**.

- **Sikkerhet** : Direkte kobling til byggjord i flere punkter kan føre til ukontrollerte jordstrømmer – risiko for støy og skade.

- **Best praksis** : Jord skjerm i kun ett punkt, ellers flytende. Skjerm er ikke å betrakte som jording eller potensialutjevning mellom tavler.