Hei,

Jording til slukrist ble glemt. Vet at dette kan reddes inn med tjømemuffe i avløpsrøret. Har sett flere eksempler på at jordingsbånd rundt avløpsrør i etasjen under blir brukt ved støpejerns rør.

Spørsmålet: kan man bruke jordingsbånd rundt rør istedenfor tjømemuffe for å få jording til slukrist i etasjen over?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [april 3, 2023, 6:47am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-slukrist-glemt/1280/2 "2023-04-03T06:47:00Z")

</div>

Dette avhenger av om avløpsrøret er av metall eller plast.  
  
Med avløpsrør av metall benyttes jordingsbånd eller tilsvarende, mens det for avløpsrør av plast benyttes “Tjømemuffe” eller tilsvarende.  
  
  
  
Jording av slukrist er kun nødvendig om utjevning av avløpsrør ikke er ivaretatt.