# Jording av solcelleinstallasjon

**URL:** https://forum.trainor.no/t/jording-av-solcelleinstallasjon/217
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [oktober 16, 2024, 2:31pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-solcelleinstallasjon/217 "2024-10-16T14:31:00Z")
**Posts on this page:** 3
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [oktober 16, 2024, 2:31pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-solcelleinstallasjon/217/1 "2024-10-16T14:31:00Z")

</div>

Hei, holder på å planlegge et solcelleanlegg og syntes det er litt uklart rundt dette med jording av solcelleinstallasjonen / rammeverket.

Kreves det at installasjonen skal utjevnes? Evt hva er det som setter premissene for at det skal jordes eller ikke?

Det gjelder solcelleanlegg på taket i industri. Montert på skinner.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 17, 2024, 5:52am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-solcelleinstallasjon/217/2 "2024-10-17T05:52:00Z")

</div>

Se avsnitt 712.544.101 i NEK 400:2022, beskrivelse fra produsenten av moduler/omformer avgjør.

Dette er også greit beskrevet i Installasjonsguiden.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 17, 2024, 5:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-solcelleinstallasjon/217/3 "2024-10-17T05:53:00Z")

</div>

Vanligvis ikke et krav. :-)