# Jording av taklampe

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/jording-av-taklampe/2432>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mars 10, 2021, 9:51pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-taklampe/2432 "2021-03-10T21:51:50Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 10, 2021, 9:51pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-taklampe/2432/1 "2021-03-10T21:51:50Z")

</div>

Hei. Snakket med en lærer som er sivilingeniør om jording. Han mente det samme som står avslutningsvis i denne gamle tråden https://www.trainor.no/cms/Forum/Forskrifter-og-normer-DSB/jording-i-taklampe

Er dette noe som det er utbredt uenighet om og som praktiseres ulikt av installatører? Jeg vet hva som står i NEK, men så har man jo også anledning til å risikovurdere seg bort fra det om elsikkerhet ivaretas tilsvarende eller bedre.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 11, 2021, 1:39pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-taklampe/2432/2 "2021-03-11T13:39:48Z")

</div>

FEL § 36 krever at utstyr skal være installert i henhold til fabrikantens anvisninger. En lampe må tilkobles beskyttelsesleder om dette er beskrevet i montasjeanvisningen.

For lamper installert før 1999, hvor ikke ledende omgivelser er benyttet som beskyttelse mot elektrisk sjokk, skal det benyttes en lampe som ikke er beregnet for tilkobling av beskyttelsesleder.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 12, 2021, 1:26pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-taklampe/2432/3 "2021-03-12T13:26:05Z")

</div>

En slik løsning er som nevnt i strid med § 36 i FEL. Lamper beregnet for tilkobling av beskyttelsesleder utgjør en utsatt ledende del, som skal tilkobles beskyttelsesleder.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 11, 2021, 6:42am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-taklampe/2432/4 "2021-03-11T06:42:29Z")

</div>

Det er ikke direkte feil nei. Det er rett under noen forutsetninger. Ikke rett for alle situasjoner.

Syns det er en misoppfatning at jord alltid er bedre. Det aller farligste er om man blander ujordet og jordet, når det samtidig er plugget inn noe metallisk, samt at det er en jordfeil. Og så klart at man da klarer å ta borti de to gjenstandene samtidig. Så det er litt hvis hvis.

Det er liten sannsynlighet at man tar borti lampen samtidig som man tar borti for eksempel en ovn.

Men jeg gjør det aldri slik nei. Forholder meg til jord eller ikke jord i et rom. Og om jeg endrer til jord så setter jeg alltid inn jordfeilbryter. Det for å dekke opp den ekstra faren det er å innføre jord.

Mange eldre anlegg uten jord har metalliske rør. I de så er det ofte at lampen har en forbindelse til takboksen og dermed til jord. I slike tilfeller kan det hende at lampen er det eneste punktet som har jord. Da vil din venns argumentasjon være helt feil.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 12, 2021, 9:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-av-taklampe/2432/5 "2021-03-12T09:39:31Z")

</div>

Så i ikke-ledende omgivelser som stuer, soverom fra før 1. Jan 1999 kan det ikke monteres lamper med jordskrue og bare droppe å tilkoble den?