Hei,

En nettstasjon, i bygg, har tre trafoer. To er TN og én er IT.   
Kan jord her sammenkobles, eller bør den være adskilt?  
Trafoene står i samme rom.

Hvordan bør det eventuelt utføres?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![kim.gronbeck](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/8baadc/32.png) [@kim.gronbeck](https://forum.trainor.no/u/kim.gronbeck)\
**Post date:** [september 17, 2024, 5:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-i-nettstasjon-med-forskjellige-nettsystemer/355/2 "2024-09-17T05:54:00Z")

</div>

Takk for svar.   
Det er slik det er tenkt her, men det kom et spørsmål fra siden.   
"Hva når nullpunktssikring på IT-systemet går?   
Vil det da i praksis bli et TN-system"?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![kim.gronbeck](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/k/8baadc/32.png) [@kim.gronbeck](https://forum.trainor.no/u/kim.gronbeck)\
**Post date:** [september 17, 2024, 7:05am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-i-nettstasjon-med-forskjellige-nettsystemer/355/3 "2024-09-17T07:05:00Z")

</div>

Det er sant. Men det vil vel føre til høyere jordfeilstrømmer i det som nå er 230V TN nett?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sigurd.barane](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/e47c2d/32.png) [@sigurd.barane](https://forum.trainor.no/u/sigurd.barane)\
**Post date:** [september 19, 2024, 5:36am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-i-nettstasjon-med-forskjellige-nettsystemer/355/4 "2024-09-19T05:36:00Z")

</div>

NEK 440 har i utgangspunktet to metoder for dette. Ene er full sammenkobling av jordingssystem. Den andre er fullstendig adskillelse.

For å oppnå fullstendig adskillelse stilles det videre krav om att de adskillte jordsystemene da må være minst 20 meter fra værandre for å ungå potensialstigninger som kan smitte over.

Hovedregelen er sammenkobling. Og slik det er beskrevet i tråden er det svært vanskelig i praksis å oppnå fulstendig adskillelse og da er det full sammenkobling som gjelder.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 16, 2024, 7:56pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-i-nettstasjon-med-forskjellige-nettsystemer/355/5 "2024-09-16T19:56:00Z")

</div>

I de fleste tilfeller vil det være vanlig å sammenkoble disse jordsystemene. Med trafoer plassert på samme sted vil man ikke klare å oppnå uavhengige jordsystemer, og det er da bedre å sammenkoble.

Dessuten vil også sammenkobling av jordsystemene føre til lavere overgangsresistans til jord, noe som er positivt for IT-nettet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 17, 2024, 6:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-i-nettstasjon-med-forskjellige-nettsystemer/355/6 "2024-09-17T06:18:00Z")

</div>

Ja, da vil du i praksis få 230V TN, men det er ikke unormalt :) Se: [https://www.ren.no/innlogget/t...](https://www.ren.no/innlogget/tema/tn-tt-230-v-nett)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 17, 2024, 7:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-i-nettstasjon-med-forskjellige-nettsystemer/355/7 "2024-09-17T07:16:00Z")

</div>

Ja, mye høyere.

Som regel er jo det positivt, mtp momentan utkobling, men det kommer jo litt an på hva 230V-IT-trafoen skal forsyne...