Hvordan dokumenteres overgangsmotstand til jord i tunneler som er flere km lang?
Jobber ikke med slikt men ble ett samtaleemne.
Hvordan dokumenteres overgangsmotstand til jord i tunneler som er flere km lang?
Jobber ikke med slikt men ble ett samtaleemne.
Takk for svar. Vet du hvordan dette måles? Tangkjeft eller punktsmåling? Evt. Hvordan?
Her må du forholde deg til NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.
Avsnitt 11.4 Jording krever minst 50 mm^2 Cu som gjennomgående jord i tunneler.
For ytterligere beskrivelse/krav se NEK 600.
Hei. Hvordan måles/dokumenteres overgangsmotstand? Står det forklart i Nek 600? Eller hvor kan jeg finne informasjon om dette? Punktsmåling? Tangkjeft?
NEK 600 har generelle krav til verifikasjon og dokumentasjon, men ikke konkrete beskrivelser av f. eks. målemetoder. Det vises imidlertid til diverse standarder under normative referanser i NEK 600, og NEK 400 er en av disse. Måling av overgangsresistansen for jordelektroden er beskrevet i avsnitt 6.4.3.7.2 i NEK 400:2022.
Du bør uansett skaffe deg NEK 600, og sette deg inn i alle relevante krav (som jeg hintet til i mitt første innlegg). :-)
Jeg kjenner heller ikke til det, men vil tro at det legges en CU-wire i bakken gjennom hele tunellen. Overgangsresistansen er nok uansett lav, men på denne måten vil man unngå potensialforskjeller mellom jordsmonn og utsatte ledende deler, og en jordelektrode som er effektiv i hele installasjonens utstrekning. Vil nok anta at det også oppstikk fra CU-wire med jevne mellomrom for å utjevne f.eks kabelstiger osv.
Men kjekt om noen med erfaring kunne gi ett erfaringsbasert svar :)