# Jording solcelle/dobbelisolert omformer

**URL:** https://forum.trainor.no/t/jording-solcelle-dobbelisolert-omformer/3490
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [oktober 8, 2019, 1:56pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-solcelle-dobbelisolert-omformer/3490 "2019-10-08T13:56:41Z")
**Posts on this page:** 2
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [oktober 8, 2019, 1:56pm UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-solcelle-dobbelisolert-omformer/3490/1 "2019-10-08T13:56:41Z")

</div>

Hei! Ved dobbelisolert omformer, har jeg blitt informert at solcelleinstallasjon ikke skal jordes. Med mindre det er montert i område, mer utsatt for lynnedslag. Hvilke avsnitt i NEK, samt norm omhandler dette? Hvor står det spesifikt hvorfor -og hvordan dette skal gjøres?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [oktober 10, 2019, 8:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/jording-solcelle-dobbelisolert-omformer/3490/2 "2019-10-10T08:53:57Z")

</div>

Se avsnitt 712.521 i NEK 400:2018, samt nederste tolkning under 6. utgave her; https://www.nek.no/standarder/produkter/tolkninger-nek-400/.