Skal det være rør gjennom veg , ved kabel gjennomføring. PRL 2 x 1,5 mm2.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 3, 2019, 6:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/kabel-gjennom-vegg/3756/2 "2019-04-03T06:29:38Z")

</div>

Dette er beskrevet i avsnitt 522.8.14 i NEK 400:2018.

Kabel skal være beskyttet mot mekanisk skade (i henhold til risikovurdering). Aktuelle løsninger (ved behov iht. risikovurderingen) kan være metallskjermer eller armerte kabler. Alternativt kan det benyttes installasjonsrør eller gjennomføringer.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 31, 2019, 6:38pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kabel-gjennom-vegg/3756/3 "2019-03-31T18:38:55Z")

</div>

Det er ikke påkrevd lenger