Hei, jeg skal teoretisk beregne kabel og vern til en maskin. Nettet er TN 3fas 400V og 1fas 230V som et vanlig TN nett er.

Noen komponenter bruker 1fas, blant annet powersupply og 2 frekvensomformere.Andre komponenter bruker 3fas, som robot-kontrolleren

Hvordan bør man gå frem for å beregne belastningstrømmen Ib når noe av strømmen beveger seg gjennom N og fase, og noe av strømmen beveger seg gjennom 3fase?

Jeg har datablad på de fleste komponentene og antar at det bare er å legge sammen belastningene og brukke dette som Ib, men jeg føler det blir feil med tanke på N leder og fase ledere er lastet litt forskjellig. Jeg finner ikke noe om dette på nett så prøver lykken på å spørre her :)

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [februar 22, 2022, 9:33am UTC](https://forum.trainor.no/t/kabel-og-vern-tn-3fas-n/1894/2 "2022-02-22T09:33:41Z")

</div>

Dette finner du svar på i ulike lærebøker, samt hjelpebøker som f. eks. Montørhåndboka. Har du Montørhåndboka fra 2018 finner du hjelp på side 133.