# Kabel/støpsel Ex - flyttbar installasjon

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/kabel-stopsel-ex-flyttbar-installasjon/2427>\
**Category:** Ex\
**Created:** [mars 16, 2021, 9:41am UTC](https://forum.trainor.no/t/kabel-stopsel-ex-flyttbar-installasjon/2427 "2021-03-16T09:41:36Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![martin.bidmead](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/a3d4f5/32.png) [@martin.bidmead](https://forum.trainor.no/u/martin.bidmead)\
**Post date:** [mars 16, 2021, 9:41am UTC](https://forum.trainor.no/t/kabel-stopsel-ex-flyttbar-installasjon/2427/1 "2021-03-16T09:41:36Z")

</div>

Hei - vi skal levere et system som er flyttbart - en tralle med små pumper med Ex-skap (2-delt, Ex e og Ex d) der trallen med skap vil stå i Ex sone 1 (gassgruppe IIB, temperaturklasse T3). Vi skal levere 5 meter kabel med Ex-støpsel til tavle - mener å huske det er noen spesielle krav til kabel når det er "flyttbar installasjon" eller husker jeg feil? Det er kun on/off for pumper ingen frekvensstyring.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![martin.bidmead](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/m/a3d4f5/32.png) [@martin.bidmead](https://forum.trainor.no/u/martin.bidmead)\
**Post date:** [mars 16, 2021, 10:35am UTC](https://forum.trainor.no/t/kabel-stopsel-ex-flyttbar-installasjon/2427/2 "2021-03-16T10:35:35Z")

</div>

Hei - dette er vanlig industri onshore

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [mars 16, 2021, 10:11am UTC](https://forum.trainor.no/t/kabel-stopsel-ex-flyttbar-installasjon/2427/3 "2021-03-16T10:11:52Z")

</div>

Hei Martin,

du skriver ikke om dette er til norsk offshore installasjon, i så fall så refererer NORSOK til NEK TS 606.

Ellers står det om tilleggskrav til kabler for flyttbart utstyr i IEC 60079-14:2013 i pt. 9.3.4 og om flyttbart utstyr i pt. 5.10.2

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [mars 16, 2021, 10:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/kabel-stopsel-ex-flyttbar-installasjon/2427/4 "2021-03-16T10:37:31Z")

</div>

Da gjelder IEC 60079-14 og eventuelle interne spesifikasjoner for anlegget.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 11, 2026, 11:15am UTC](https://forum.trainor.no/t/kabel-stopsel-ex-flyttbar-installasjon/2427/5 "2026-05-11T11:15:46Z")

</div>

Lukket på mai 11, 2026, 11:15am UTC

This topic was automatically closed 2 days after the last reply. New replies are no longer allowed.