Hei

En tavle som er ment for usakkyndig betjening, som har ett felt med automater med tilstrekkelig kapslingsgrad, og ett kabelfelt. Døren i kabelfeltet kan kun åpnes ved å benytte et flattjern eller lignende. Døren til automatfeltet har vanlige vridere.

I kabelfeltet er det rekkeklemmer, og man kan se bak avdekningen til automatene i feltet ved siden.

Er det tilstrekkelig at døren til kabelfeltet krever verktøy for å åpnes eller må det være mer avdekning/avlåsning? Blant annet vil ikke rekkeklemmer tilfredsstille kravene om IP2XC for DBO tavler.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 6, 2020, 11:46am UTC](https://forum.trainor.no/t/kabelfelt-tavle-usakkyndig-betjening/2793/2 "2020-11-06T11:46:28Z")

</div>

Deler av et anlegg, som skal være utilgjengelig for usakkyndige, skal holdes forsvarlig låst. En dør som enkelt kan åpnes med et skrujern, en mynt eller lignende kan ikke sies å tilfredsstille dette.