Hei!

Det ble litt diskusjoner frem og tilbake her på jobb i dag. det gjelder temperaturvisning i et siemens operatørpanel. vi bruker et sertifisert kalibreringsbad som vi putter temperaturføleren ned i. Deretter leser vi av i siemens panelet at det er 80 grader +- 0,2 grader. Dersom temperaturen er utenfor kravet manipulerer vi i et liksom kalibreringsoppsett i programmet slik at visningen i siemens panelet viser 80 grader. Dette mener jeg er feil fordi vi heller skulle justert span pot.meteret i temp. transmitteren evt. zero ved 0 graders sjekk med kalibreringsbadet.

Vi vet jo ikke i dag om transmitteren gir ut 4.00 mA elller 4,5mA ved lav temp eller 20.00mA eller 19,3mA ved høy temperatur.

Er det riktig det jeg mener?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [juli 24, 2020, 2:32pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kalibrering-av-temp-transmittere/2986/2 "2020-07-24T14:32:34Z")

</div>

Hei Frode,

Tusen takk for ditt spørsmål, og tanker om kalibreringsmetoder.

Det kan være flere alternativer for å komme frem til riktig sammenheng mellom referanseverdi (temperaturbad), og bruksverdi (temperaturi Siemenspanelet).

Generelt sett, er jeg enig med deg at unøyaktigheter bør korrigeres der unøyaktigheten hører hjemme. En feil i området for temperaturtransmitteren, må jo korrigeres (slik du skriver) i Siemenspanalet.

Uten at jeg kjenner til 'Livsløps'-kostnaden, kan man tenke seg at de andre (som ikke er enig med deg), mener at det er større risiko og kostnader/slitasje knyttet til å justere det fysiske pot.-meteret i transmitteren enn å gjøre en softwaremessig justering fra Siemenspanelet.

Ved å kalibrere, og inkludere Siemenspanelet, for man kalibrert hele målekretseni ett og samme kalibreringssertifikat, og i mange sammenhenger er dette det viktige.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [juli 24, 2020, 6:18pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kalibrering-av-temp-transmittere/2986/3 "2020-07-24T18:18:23Z")

</div>

Ok, en liten detalj jeg glemte å si var at temp. signalet først går inn til en analogmodul i en pls og så er det en datakabel mellom pls og panel, så man vet vel ikke om det er feil i transmitter eller pls sin analogmodul heller...det blir i hvertfall manipulert et sted.. det er vel slik at 0-4095bit er 0-100 grader visning så gjør man kanskje om litt her?