# Kapslingsgrad på el-tavler (gulvskap), åpen i bunn

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/kapslingsgrad-pa-el-tavler-gulvskap-apen-i-bunn/2874>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [oktober 1, 2020, 2:35pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kapslingsgrad-pa-el-tavler-gulvskap-apen-i-bunn/2874 "2020-10-01T14:35:13Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 1, 2020, 2:35pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kapslingsgrad-pa-el-tavler-gulvskap-apen-i-bunn/2874/1 "2020-10-01T14:35:13Z")

</div>

Jeg har et spørsmål ang. kapslingsgrad på el-tavler (gulvskap).Tavlene er montert på en gitterbru over en innvendig hall, ca. 12m over gulv.Det jeg reagerer på er at disse er åpne i bunnen da disse kun står på en gitterbru.Hva tenker dere om dette med tanke på ytre påvirkninger, berøring (ved arbeid i f.eks. lift under) og brann? Er dette et avvik? Gjerne med henvisninger til norm/forskrift.Anlegget er fra ca. 2006.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 2, 2020, 12:00pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kapslingsgrad-pa-el-tavler-gulvskap-apen-i-bunn/2874/2 "2020-10-02T12:00:25Z")

</div>

Jeg forutsetter at tavlen ikke er en egen branncelle.

Lukkede tavler, beregnet for kun sakkyndig og instruert betjening, skal som minimum ivareta IP2X iht. avsnitt 7.2.1.2 i Tavlenormen, NEK EN 60439-1:2005. Dette tilsvarer at farlige deler ikke skal kunne berøres med en finger.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [oktober 2, 2020, 12:20pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kapslingsgrad-pa-el-tavler-gulvskap-apen-i-bunn/2874/3 "2020-10-02T12:20:49Z")

</div>

Avhenger av omgivelsene tavla står i. Må risikovurderes iht. Tabell 51A i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 2, 2020, 12:14pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kapslingsgrad-pa-el-tavler-gulvskap-apen-i-bunn/2874/4 "2020-10-02T12:14:35Z")

</div>

Takk for svar. Stemmer, tavlen er ikke en egen branncelle, men et frittstående gulvskap.

Hvordan er det hvis utstyr/sikringer (spenningsførende deler) er plassert i toppen av gulvskapet? Det er da ikke mulig å komme borti farlige deler fra under skapet, men tavlen er fortsatt ikke tett (har åpen bunn).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [oktober 2, 2020, 2:35pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kapslingsgrad-pa-el-tavler-gulvskap-apen-i-bunn/2874/5 "2020-10-02T14:35:46Z")

</div>

Skjønner, takk for tilbakemelding.