Hei

Lurer på litt den tekniske forskjellen mellom skillebrytere/knivsikring og dagens automatsikringer.

Er det kun effekten de tåler å bryte?

Må inn med ein ny effektbryter i ei tavle som er smikk full av gamle knivsikringer som har 63A patroner og lurde på om det var mulig å bytte de knivsikringene med 63A automatsikringer for å lage meir plass?

Antar bryterevnen vil være største grunnen. Kan eg da berre sjekke med nettleverandør om ik3pmaks er innenfor 15kA, som er det 63A automatene tåler?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 22, 2023, 6:08am UTC](https://forum.trainor.no/t/knivsikringer-vs-automat/1203/2 "2023-05-22T06:08:00Z")

</div>

Knivsikringer (NH-sikringsskillebrytere) beskytter mot overstrøm (overlast og kortslutning). Alle relevante krav i FEL/NEK 400 må ivaretas om disse skal erstattes av andre vern.

All nødvendig informasjon (dokumentasjon om anlegget) må være kjent, eller beregnes/måles. For valg av nye vern kan trolig vernleverandør bistå med hjelp.