Jeg er lærling og ser montører støtt og stadig koble utsyr inn og ut av Wago koblingsklemmer (211-413 e.l.) uten å ta sikringen. Er dette lov?

Her er det to aspekter.

Sikkert arbeid

klemmene er godt beskyttet mot berøring(IP20) når hendelen er lukket, når en spenningsførende leder trekkes ut er det den som blir problemstillingen.

Teknisk evalueringKlemmene våre er ikke beregnet for kobling med belastning. En lysbue vil kunne endre de tekniske parameterene til klemmen.

En vurdering i forhold til FSE §16 muliggjør derfor kobling med spenning påsatt, forutsatt at det ikke går strøm i lederen.

Det er lov å koble med spenning på, man har nemlig en laget fiffig forskrift på dette for å unngå unødig stopp av maskiner eller annet,etc etc. AUS, da må man bruke isolerende verneutstyr fra topp til tå og isolerende verktøy osv.

Det er verken fylt ut SJA eller noen som helst bruk av AUS utstyr når montørene gjør dette. Derfor stusser jeg over hva som er riktig å gjøre. Sånn jeg tolker det er dette ett brudd på §16 i FSE.

Hvis man følger forskriftene pinlig nøyaktig så skjer det aldri ulykker. Hvis man ikke fyller ut SJA eller bruker AUS utstyr forårsakes det ulykker.

Forskriftene tar ikke høyde for den menskelige faktoren som det å gjøre feil eller skal bare osv. osv.