Hei

Vi har en pumpeskid på ramme med IS-instrumenter samt noen ikke-IS (spoler Èx "m") som er koblet fra instrument til instrument-koblingsboks montert på rammen. IS-instrumentene har da skjerm koblet til IS-jordskinne i koblingsboks mens den ikke er koblet til noe på instrumentet. Vi har ledere +,- og jord i kabel, og jord er da heller ikke koblet til jord ute på instrumentet. Spørsmålet er om jord-leder i kabelen også skal kobles til IS-jordskinne (gjort pr nå), om den skal kobles til PE-jordskinnen eller om den ikke skal kobles til noe som helst da den ikke er i bruk?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![sverre.isaksen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/9fc348/32.png) [@sverre.isaksen](https://forum.trainor.no/u/sverre.isaksen)\
**Post date:** [april 22, 2020, 9:06am UTC](https://forum.trainor.no/t/koblingsboks-instrumenter-jording-av-is-instrumenter/3122/2 "2020-04-22T09:06:13Z")

</div>

Hei,

i IEC 60079-14:2013 pt. 16.2.2.5.3 er dette beskrevet. Den skal enten være isolert i begge ender, eller kobles til IS-jordskinne og isoleres i felt.

---