# Kontinuitetsmåling av kurser med utjevningsforbindelse på utstyret

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/kontinuitetsmaling-av-kurser-med-utjevningsforbindelse-pa-utstyret/1334>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mars 1, 2023, 2:29pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kontinuitetsmaling-av-kurser-med-utjevningsforbindelse-pa-utstyret/1334 "2023-03-01T14:29:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 1, 2023, 2:29pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kontinuitetsmaling-av-kurser-med-utjevningsforbindelse-pa-utstyret/1334/1 "2023-03-01T14:29:00Z")

</div>

I et anlegg med utstyr som er plassert i Ex-sone vil det bli praktisk vanskelig å gjennomføre en kontinuitetstest av hele kursen hvis det er flere bokser og utstyr som har utjevningsforbindelse (bonding). Er det noen som har erfaring med hvordan dette blir utført og dokumentert og er det krav i NEK400 at dette må utføres?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 2, 2023, 12:04pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kontinuitetsmaling-av-kurser-med-utjevningsforbindelse-pa-utstyret/1334/2 "2023-03-02T12:04:00Z")

</div>

NEK 400 forholder seg ikke til Ex.

Ved sluttkontroll av nye installasjoner og endringer skal kontinuitet prøves iht. del 6 i NEK 400.

Ex-relaterte spørsmål kan stilles i vårt forum Ex.