# Kontinuitetsmåling lange distanser

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/kontinuitetsmaling-lange-distanser/2455>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mars 4, 2021, 1:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kontinuitetsmaling-lange-distanser/2455 "2021-03-04T13:07:27Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 4, 2021, 1:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kontinuitetsmaling-lange-distanser/2455/1 "2021-03-04T13:07:27Z")

</div>

Hvordan mål kontinuitet der det gjelder lange distanser og målepinner eller bruk av kabeltromler ikke rekker?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 5, 2021, 8:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/kontinuitetsmaling-lange-distanser/2455/2 "2021-03-05T08:17:06Z")

</div>

Ja, du kan legge en forbindelse mellom fase og beskyttelsesleder i enden av kursen. Bare husk å fjerne denne etter at kontinuitetsmålingen er utført.Ved likt tverrsnitt på fase og beskyttelsesleder er det bare å dele måleresultatet på to for å få rett verdi.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mars 4, 2021, 3:06pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kontinuitetsmaling-lange-distanser/2455/3 "2021-03-04T15:06:09Z")

</div>

Du kan kortslutte jord og en av fasene på enden av kursen/det aktuelle punktet du skal måle og ohme mellom jord og fasen i sikringsskapet