# Kortslutningsstrøm

**URL:** https://forum.trainor.no/t/kortslutningsstrom/549
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder
**Created:** [april 23, 2024, 8:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsstrom/549 "2024-04-23T08:39:00Z")
**Posts on this page:** 4
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

### Author: ![Renate.11](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/7ab992/32.png) [@Renate.11](https://forum.trainor.no/u/Renate.11)
#### Post date: [april 23, 2024, 8:39am UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsstrom/549/1 "2024-04-23T08:39:00Z")

</div>

Heisann, jeg har et lite spørsmål her ang. IKmin og IKmaks. ( er skolerelevant )

Setter pris på svar.

Du kjem til en tavle som står i et 230V IT-anlegg som har en maksimal kortslutningsstrøm på 5kA,og på den lengste kursen fra den tavlen har du IKmin på 300A.

Vil du kunne bruke dette vernet i det hele tatt? Vil det i så fall kunne brukes i både B og C- karakteristikk?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 24, 2024, 5:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsstrom/549/2 "2024-04-24T05:54:00Z")

</div>

Hvilket vern?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![Renate.11](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/7ab992/32.png) [@Renate.11](https://forum.trainor.no/u/Renate.11)
#### Post date: [april 24, 2024, 7:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsstrom/549/3 "2024-04-24T07:01:00Z")

</div>

beklager for det, trodde jeg skrev det inn...

Schneider 2P 32A B

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [april 24, 2024, 7:35am UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsstrom/549/4 "2024-04-24T07:35:00Z")

</div>

For B-karakteristikk er I5 = 5 x In, og for C-karakteristikk er I5 = 10 x In.  
B-karakteristikk får elektromagnetisk utløsning (160 \< 300), mens C-karakteristikk ikke oppnår elektromagnetisk utløsning (320 \> 300).

Om utkoblingstiden er mindre enn 5 sekunder (maksimal utkoblingstid ved kortslutning iht. avsnitt 425 i NEK 400:2022) kan C-karakteristikk likevel benyttes. Her gjelder avsnitt formelen t \<= k^2 x S^2/I^2, i avsnitt 533.3.1.1 i NEK 400:2022.

Det enkleste svaret er: Vi ønsker å oppnå momentan utkobling, og kan benytte et B-vern for å ivareta dette, men ikke et C-vern.