# Kortslutningsytelser fra E-verk

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [desember 6, 2019, 1:20pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369 "2019-12-06T13:20:16Z")\
**Posts on this page:** 9\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 6, 2019, 1:20pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369/1 "2019-12-06T13:20:16Z")

</div>

Hei. Er det angitt noe minimumsverdi noe sted for hvor lav kortslutningsstrøm E-verket kan levere inn til husstanden?

Tenker at om IK2pmin ved inntaket er under 0,5 så vil dette kunne medføre at det må prosjekteres inn større tverrsnitt på en del kabler, noe som igjen vil øke prisen på installasjonen.

Noen som vet?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 10, 2019, 5:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369/2 "2019-12-10T17:17:59Z")

</div>

Ikmin bør ikke være lavere enn 500 A, men jeg kjenner ikke til myndighetskrav som regulerer dette konkret.

Beste sted å avklare dette er mot netteier, samt eventuelt mot Energi Norge.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 12, 2019, 12:07pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369/3 "2019-12-12T12:07:43Z")

</div>

Har sjekka praksis hos Skagerak Nett (Vestfold og Grenland), som har internt "krav" om minimum 500 A til kunder i nye trafokretser. For eksisterende kunder skal minimum være 160 A, og til forbedring av svake nett brukes årlig ca. 10 mill.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 6, 2019, 10:02pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369/4 "2019-12-06T22:02:05Z")

</div>

Hei

Kjenner ikke til at det er noen nedre grense i noe regelverk. De må kunne levere spenningskvalitet iht. FoL iht. det overbelastningsvernet som gis.

Hvis en vil øke IKmin til kunde vil nok det igjen bli krevd anleggsbidrag, fra netteier, som kunden etter all sansynelighet må dekke. Så er kanskje rimeligere å øke tverrsnitt internt, men det blir bare synsing fra min side.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 6, 2019, 10:39pm UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369/5 "2019-12-06T22:39:08Z")

</div>

Kravet er rett og slett at de skal kunne kortslutningssikre sine kabler.

Om spenningen er lag, om kortslytningsytelsen er lav, eller noe annet er lavt... Så må vi ta hensyn til det og velge større kabler eller kanskje dyrere vern.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 9, 2019, 6:21am UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369/6 "2019-12-09T06:21:32Z")

</div>

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557

§ 4-2.Informasjon om tekniske forhold ved leveringspålitelighet og spenningskvalitet

Nettselskap skal ved henvendelser fra nettkunder, informere om gjeldende relevant regulering av leveringskvalitet.

Nettselskap skal på forespørsel fra nåværende eller fremtidige nettkunder, senest innen én måned, informere om leveringspålitelighet og spenningskvalitet i egne anlegg. Følgende elementer skal det kunne informeres om:

a)Nominell forsyningsspenning i tilknytningspunkt, og grenseverdier for spenningskvaliteten.g)Beregnet minimal og maksimal kortslutningsytelse for tilknytningspunkt. Ved vesentlige endringer i minimal og maksimal kortslutningsytelse, skal dette meddeles de berørte nettkunder som er tilknyttet i høyspenningsnettet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 9, 2019, 6:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369/7 "2019-12-09T06:27:41Z")

</div>

Min erfaring er at saker med for lav kortsluningsytelse / for høyt spenningsfall fra trafo til sluttbruker vil dette være en diskusjon som omhandler-hva avtalen med kunden spesifiserer (at de får det de betaler for) (kan ikke avtales dårligere enn nevnte forskrift)-Om anlegget er egnet forutsatt bruk.

Paradokset er at mesteparten av elektrisk utstyr idag spesifiser maks +-10% variasjon i spenning.I leveringsforskriften plikter nettselskap å levere +-10% ved inntak. Noe som vil si at flere anlegg ikke kan prosjekteres eller utføres slik at forskriftens krav (FEL) er innenfor det produsentene av utstyr angir

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 11, 2019, 7:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369/8 "2019-12-11T07:31:03Z")

</div>

Det vi har funnet ut er det enkleste hos oss er å få dokumentert kortslutningsnivå fra everk. Helst også spenningsfall fra trafo samtidig.

Når everk har oppgitt kortslutningsnivå og leveringspunkt er det de som er ansvarlige for å levere i henhold til oppgitte opplysninger.

Har flere tilfeller hvor everk oppgir høyere kortslutningsytelse enn det de oppgir, og da spesielt i forbindelse med «standardverdier»

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 11, 2019, 7:32am UTC](https://forum.trainor.no/t/kortslutningsytelser-fra-e-verk/3369/9 "2019-12-11T07:32:20Z")

</div>

\*oppgir høyere kortslutningsstrømmer enn det de leverer