Krav 2 = I2 (In x 1,45) ? Iz (Iz x 1,45) I2 så kan In\* 1,3 eller 1,2 avhengig av vernets utløserkarakterstikk.

Hvorfor skal man da ta 1,45\*Iz? hvor kommer den faktoren i fra? er det tilfeller man kan se bort i fra den?? eller må ha den med?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 5, 2019, 11:02am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-2-i2-iz/3812/2 "2019-03-05T11:02:26Z")

</div>

For alle næringsinstallasjoner gjelder krav 2 som; I2 ? Iz x 1,45. Dette innebærer at normen normalt åpner for kortvarig belastning som er høyere enn kabelens strømføringsevne.

For vern med karakteristikk hvor I2 er inntil 1,45 x In, er det ikke nødvendig å se på krav 2, da dette kravet allerede er ivaretatt i krav 1 (Ib ? In ? Iz). Hvis vernet derimot har en faktor større enn 1,45, så må også krav 2 vurderes.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [mars 6, 2019, 8:09am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-2-i2-iz/3812/3 "2019-03-06T08:09:08Z")

</div>

Du finner svar i bolignormen (delnorm 823 i NEK 400:2018). Du bør ha tilgang til NEK 400.

Avsnitt 823.431.4.1: Leder ? 4 mm^2: Krav til I2 ? Iz, og for større ledere; krav til I2 ? 1,45 x Iz. Særnorsk krav til PVC-isolert ledningssystem med ledertverrsnitt ? 4 mm^2 gjelder ikke i bolig, ref. avsnitt 823.533.2.1.

Bolignormen kom i 2010.

For alt annet enn bolig gjelder I2 ? 1,45 x Iz.

Hvor faktoren 1,45 kommer fra vet jeg ikke, men det er en vurdering gjort av internasjonal normkomite (TC64) for mange år siden.

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)
#### Post date: [mars 6, 2019, 7:44am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-2-i2-iz/3812/4 "2019-03-06T07:44:38Z")

</div>

Er det da slik at det ikke er lov å bruke I2?1,45\*Iz i boliger uansett kabeldimensjon?

Kravet er da I2? Iz i boliger. Kom kravet i 2010?

Er det lov til å bruke I2? 1,45\*Iz på alle kabel dimensjoner i næring/industri?

Hvor kommer faktoren 1,45\*Iz egentlig fra (hvorfor 1,45?)