Er det krav om Ex sertifisert avtrekksvifte i batterirom og må denne eventuelt være utstyrt med Termistorvern i viklingene. Motor er 230V 1.fase
NEK 420 A - I vedlegg 1 3.6 henvises det til NEK EN 50272-2 (2001), denne er erstattet med
NEK EN IEC 62485-2:2018, dette er en standard som tar for seg sikkerhetskrav for eksterne batterier og batteri-installasjoner (krav til ventilasjon/batterier). Motor skal være plassert på utsiden av avtrekksrør.
I NEK 420 står det også at dersom forskriftens essensielle sikkerhetskravene er oppfylt (ATEX, EHSR) anses ikke betterirom som eksplosjonsfarlig.
Ref: Batterirom bygges i henhold til NEK EN IEC 62485-2:2018, ATEX godkjent utstyr, Krav til vern av motor
NEK EN 60079-14 ( NEK 420 A ), ATEX borderline list viser også at motorvern for EX ‘e’ motorer skal være ATEX godkjent (ATEX merket).
mvh.
Petter