Er det et krav at tilførselskabel mellom tilknytningsskap og sikringsskap skal legges I rør?

---

<div class="post-metadata">

### Author: ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)
#### Post date: [november 7, 2022, 7:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-foringsvei/1564/2 "2022-11-07T07:16:00Z")

</div>

Følgende er beskrevet i avsnitt 6.10 Krav om føringsvei i NEK 399:2022:  
Det skal etableres føringsvei med tilstrekkelig innbyrdes avstand mellom el og ekom.  
Følgende føringsvei skal legges:  
– minst ett installasjonsrør med minste diameter 40 mm for el fra tilknytningsskapet frem til  
sikringsskapet,  
– minst ett installasjonsrør med minste diameter 20 mm fra tilknytningsskapet til første  
termineringspunkt eller første fordeler for ekom i bygningen, og  
– minst ett installasjonsrør med minste diameter 20 mm for fremføring av HAN-grensesnittet.  
Installasjonsrør føres dit ekom termineres i bolig, med mindre annet avtales mellom berørte  
parter.  
Bygningseier skal om nødvendig, etablere et ekstra installasjonsrør mellom tilknytningsskapet  
og boligen.  
VEILEDNING - Prosjekterende og utførende skal vurdere om føringsvei og/eller lengde krever at installasjonsrør skal tilrettelegges med trekkesnor, trekkeboks, eventuelt med ferdigtrukket kabel i installasjonsrør.