Lurer på om det er lovt at inntakskabel av type TFXP MR flex er dimensjonert opp mot 100% av strømføringsevnen?

IB \< IN \< IZ

45,2A \< 50A \< 51A

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 22, 2024, 6:53am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-inntakskabel/123/2 "2024-11-22T06:53:00Z")

</div>

Jeg er enig med Olav. Dette er lov, om alt tilkoblet utstyr tåler 90 grader, men uansett langt fra en optimal løsning.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [november 21, 2024, 7:35pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-inntakskabel/123/3 "2024-11-21T19:35:00Z")

</div>

I teorien så er dette lov, men i praksis kan dette bli en **utrolig** dårlig løsning.

En MR FLEX 5g10mm2 i isolert vegg som belastes med 50A vil kunne oppnå en ledertemperatur på 90\*C. Det er ganske varmt. Dersom kabelen er ti meter lang og spenningssatt med 400V vil den avgi over 1000W i varme, som blir rent kabeltap. De fleste sikringer er heller ikke godkjent for mer enn 70\*C.

MR FLEX og andre PEX-isolerte kabler bør brukes med varsomhet. Kabelen er veldig god å jobbe med, så bruk gjerne den, men vil anbefale å dimmensjonere etter tabell 52B-4 i stedenfor. Da vil du få 5g16mm2 i stedenfor 5g10m