# Krav om isolasjonsmåling av kurs med jordfeilvern (periodisk verifikasjon)

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/krav-om-isolasjonsmaling-av-kurs-med-jordfeilvern-periodisk-verifikasjon/1634>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [september 16, 2022, 7:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-isolasjonsmaling-av-kurs-med-jordfeilvern-periodisk-verifikasjon/1634 "2022-09-16T07:17:53Z")\
**Posts on this page:** 4\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 16, 2022, 7:17am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-isolasjonsmaling-av-kurs-med-jordfeilvern-periodisk-verifikasjon/1634/1 "2022-09-16T07:17:53Z")

</div>

I NEK400:2022 står det i punkt 6.5.1.2 (periodisk verifikasjon) at hvor en kurs er overvåket av et strømstyrt jordfeilvarsler/isolasjonsovervåkingsutstyr, er det ikke nødvendig å måle isolasjonsresistansen dersom funksjonen til dette utstyret er korrekt. Gjelder dette også hvis kursen en beskyttet av en jordfeilbryter/jordfeilautomat?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 19, 2022, 8:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-isolasjonsmaling-av-kurs-med-jordfeilvern-periodisk-verifikasjon/1634/2 "2022-09-19T08:18:24Z")

</div>

Jeg kjenner ikke til noen avklaringer som omhandler dette temaet, og følgende er mine egne vurderinger.

Siste setning i avsnitt 6.5.1.2 omfatter følgende normative krav: Funksjonen til strømstyrte jordfeilvarslere og isolasjonsovervåkingsutstyr skal verifiseres.

Jeg tenker det er opp til den ansvarlige for den periodiske kontrollen å vurdere muligheten for å verifisere funksjonen til strømstyrte jordfeilvern.

Er man usikker er det nok "smartest" å måle isolasjonsresistansen uansett, for både varslere, overvåkingsutstyr og vern.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [september 19, 2022, 8:37am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-isolasjonsmaling-av-kurs-med-jordfeilvern-periodisk-verifikasjon/1634/3 "2022-09-19T08:37:15Z")

</div>

Jeg tenker (les synser :-) at det da ikke er nødvendig å måle isolasjonsresistansen på denne kursen ved periodisk kontroll.

Dette forutsetter mulighet for reell verifikasjon (bruk av installasjonstester), og vil variere avhengig av type nettsystem (mest relevant for TN).

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [september 19, 2022, 8:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-isolasjonsmaling-av-kurs-med-jordfeilvern-periodisk-verifikasjon/1634/4 "2022-09-19T08:27:08Z")

</div>

Takk for svar.

Det jeg lurte på er om hvis man får verifisert funksjonen til jordfeilbryteren/-automaten og denne er i orden. Tenker du da det er nødvendig å måle isolasjonsresistansen på denne kursen ved periodisk kontroll? Med tanke på at det ikke er nødvendig der det kun er varsling/overvåking?