# Krav om jordelektrode i forbindelse med frittstående garasje?

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/krav-om-jordelektrode-i-forbindelse-med-frittstaende-garasje/2491>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [februar 15, 2021, 8:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-jordelektrode-i-forbindelse-med-frittstaende-garasje/2491 "2021-02-15T08:31:18Z")\
**Posts on this page:** 6\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 15, 2021, 8:31am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-jordelektrode-i-forbindelse-med-frittstaende-garasje/2491/1 "2021-02-15T08:31:18Z")

</div>

Hei!

En garasje står 45m unna huset som forsyner garasjen med spenning (IT-anlegg). Det er 3\*6mm2 som forsyning.

Er det da krav om egen jordelektrode i forbindelse med selve garasjen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 15, 2021, 1:28pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-jordelektrode-i-forbindelse-med-frittstaende-garasje/2491/2 "2021-02-15T13:28:45Z")

</div>

Ja, det er krav til egen jordelektrode for garasje 45 meter unna bolig.

Krav til effektiv jordelektrode er gitt i avsnitt 542.2.2 i NEK 400:2018.Kan nevne at NEK 400 bolig (teknisk spesifikasjon til bolignormen) beskriver maksimalt 10 meter mellom bygninger, for å unngå ny jordelektrode. Dette er konservativt/strengt, men 45 meter er uansett alt for lang avstand.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 17, 2021, 6:28am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-jordelektrode-i-forbindelse-med-frittstaende-garasje/2491/3 "2021-02-17T06:28:41Z")

</div>

Jo, det skal meget sterke faglige grunner til (som skal dokumenteres) om man ikke installerer overspenningsvern i garasjen. Så SAA har helt rett.

Normen beskriver effektiv lengde på overspenningsvern i avsnitt 534.4.9.I tillegg gjelder generell risikovurdering i henhold til FEL § 16, som beskrevet i veiledning 1 til avsnitt 823.1.

Et overspenningsvern kan ikke beskytte et elbilbatteri 50 meter unna.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 16, 2021, 8:17pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-jordelektrode-i-forbindelse-med-frittstaende-garasje/2491/4 "2021-02-16T20:17:20Z")

</div>

Hei, husk også at om det skal installeres elbil-lader eller det skal være en egen fordeling i garasjen, så skal det være eget overspenningsvern for garasjen.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 16, 2021, 11:13pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-jordelektrode-i-forbindelse-med-frittstaende-garasje/2491/5 "2021-02-16T23:13:34Z")

</div>

Det er ikke noe skal nei saa

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 17, 2021, 8:48am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-jordelektrode-i-forbindelse-med-frittstaende-garasje/2491/6 "2021-02-17T08:48:34Z")

</div>

Takker igjen :)