# Krav om tilgjengelighet

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/krav-om-tilgjengelighet/7077>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [januar 31, 2025, 9:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-tilgjengelighet/7077 "2025-01-31T09:58:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![joachim.amlie](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/j/3bc359/32.png) [@joachim.amlie](https://forum.trainor.no/u/joachim.amlie)\
**Post date:** [januar 31, 2025, 9:58am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-tilgjengelighet/7077/1 "2025-01-31T09:58:00Z")

</div>

Hei,

Jeg har et koblingspunkt i betong som ligger rett bak avtrekkshetten på kjøkkenet. Her kommer kabler som styrer vifte som er plassert på taket for ventilasjonen i leiligheten.   
Dette koblingspunktet vil da ikke være tilgjengelig med mindre man skrur ned avtrekkshetten som er festet med skruer i betongen.   
Er dette tilstrekkelig for tilgjengelighet? Tenker da også på at det vil være vanskelig for en som ikke kjenner til anlegget å vite at punktet er der. Det er alt for mye jobb å slisse rør i vegg osv. da leiligheten er pusset opp.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 3, 2025, 7:20am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-om-tilgjengelighet/7077/2 "2025-02-03T07:20:00Z")

</div>

DSB har gitt følgende avklaring om dette i bladet Elsikkerhet: Å demontere elektrisk utstyr fra innredning for å komme til tilkoblinger og kontakter, for eksempel platetopp, vil også være akseptabelt dersom dette kan utføres av én person med enkelt verktøy i løpet av noen minutter.

Se fra side 6 her: [https://www.dsb.no/globalasset...](https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/elsikkerhet-els/elsikkerhet-magasinet/elsikkerhet-80.pdf).