Hei.

Tidene forandre seg og nå må alle punch punkter dokumentere mot TR eller forskrifter mm.

Så har lett meg grønn etter hvor det står det er krav til armering på offshore power kabler. Vi har en vendor installasjon med gummikabel ute I felt.

Har også prøvd å finne info om blanding av elektrokabel, instrumentkabel og nettverkskabel I samme MCT på kabelinføring og videre I kabelkanal.

Ha en finfin uke, så får eg lete litt til her :)

Mvh

Svein

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![ole.petter.sorensen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/ee59a6/32.png) [@ole.petter.sorensen](https://forum.trainor.no/u/ole.petter.sorensen)\
**Post date:** [januar 23, 2019, 6:05am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-armering-pa-offshore-kabler/3907/2 "2019-01-23T06:05:43Z")

</div>

For faste installasjoner

NORSOK E-001

Punkt 7 Cables

Requirements and recommendations are given in IEC 61892-4.

Cables shall comply with NEK TS 606.

NEK TS 606, Cables for offshore installations

Flying Leads

Korte lengder kan være uarmert, f.eks utstyr og sensorer som har fast kabel.