# Krav til brudd i begge poler i batteri/DC anlegg

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/krav-til-brudd-i-begge-poler-i-batteri-dc-anlegg/1417>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [januar 31, 2023, 12:24pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-brudd-i-begge-poler-i-batteri-dc-anlegg/1417 "2023-01-31T12:24:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [januar 31, 2023, 12:24pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-brudd-i-begge-poler-i-batteri-dc-anlegg/1417/1 "2023-01-31T12:24:00Z")

</div>

Hei!

Har et spørsmål om hva som gjelder for to-polig brudd i 48 V DC anlegg med batteri. I telekom er det vanlig med jordet + (TN system), så da er det fra leverandør ikke satt inn sikringer på + pol, men kun i - pol. Dette gjelder både fra batteri til likeretter, og ut på lastkurser. Har fått henvist at vi må følge NEK485:2022, der det står at:

**5 Utkobling og skille**  
Det skal være utstyr for utkobling av installasjoner med batteri fra alle forsyningsledninger for innkommende og utgående kretser og fra jordpotensial. Dette utstyret kan være:  
- effektbrytere, brytere;  
- plugger og stikkontakter;  
- utskiftbare sikringer;  
- forbindelsesledd;  
- spesielt utformede klamre.  
Utstyret skal være egnet for likestrøm og gi tilstrekkelig separasjonsavstand i samsvar med relevant  
standard.

Denne teksten finner jeg ikke i NEK 400:2018, er dette kravet nytt?

Mvh Sverre

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 31, 2023, 1:29pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-brudd-i-begge-poler-i-batteri-dc-anlegg/1417/2 "2023-01-31T13:29:00Z")

</div>

Du finner henvisning til NEK 485 i NEK 400:2022-806.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 10, 2023, 6:45am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-brudd-i-begge-poler-i-batteri-dc-anlegg/1417/3 "2023-02-10T06:45:00Z")

</div>

Hei! Jeg henviste i spørsmålet til NEK 485, så dette var jeg klar over, men spørsmålet var om det er nytt krav, eller når begynte dette å tre i kraft?