Vi har et Automasjonsanlegg på Norsk sokkel der vi ønsker å trekke nye kabler fra et eksisterende FTC(felttermineringskap) til et nytt skap med IO rack.I den forbindelse lurer vi på hva kravet til egen screen i disse kablene vil være.Det er vanskelig å spesifikt lese dette fra forskriftene Norsok I-001 og IEC 61892-6,der det kun er spesifisert til FTC og ved bruk av Zenerbarrierer.Vi bruker IO kort med innebygde Exi isolatorer.Avstand mellom skap vil vere ca.10m og vere lagt på egne kabelgater beskyttet fra andre spenningsnivåer.Kan vi da klare oss med kabeltyper som tifredstiller brannklasse etc.men da med kun armering for PE jord?
Hei Eirik.
Dersom man ser i IEC 61892-7, som omhandler Ex områder. Henviser denne videre til IEC 60079-14 (finner denne også i NEK 420A), i kapittel 16 står det om ytterligere krav til
Ex 'i' systemer. Her finner du også krav til kabler for Ex 'i' kretser.