# Krav til ekstra kabel for jord ( PE-kabel). Offshore kabel for 2-leder måleinstrumenter

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/krav-til-ekstra-kabel-for-jord-pe-kabel-offshore-kabel-for-2-leder-maleinstrumenter/1469>\
**Category:** Forskrifter og normer Hav og Sjøfart\
**Created:** [desember 23, 2022, 12:29pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-ekstra-kabel-for-jord-pe-kabel-offshore-kabel-for-2-leder-maleinstrumenter/1469 "2022-12-23T12:29:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 23, 2022, 12:29pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-ekstra-kabel-for-jord-pe-kabel-offshore-kabel-for-2-leder-maleinstrumenter/1469/1 "2022-12-23T12:29:00Z")

</div>

Hei, vi har et spørsmål om det er krav til egen jordleder(PE-kabel) i en Offshorekabel. 4...20mA måleinstrument som er ekte 2-leder. Det vil si det får 14-30V DC over 4..20mA sløyfen. Vil en kabel med 2 ledere + skjerm(jording) være tilstrekkelig, eller må man ha 3 ledere + skjerm ? Kabelen skal kobles inn i en Ex d kapsling.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![rune.overland](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/r/45deac/32.png) [@rune.overland](https://forum.trainor.no/u/rune.overland)\
**Post date:** [september 8, 2025, 11:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-ekstra-kabel-for-jord-pe-kabel-offshore-kabel-for-2-leder-maleinstrumenter/1469/2 "2025-09-08T11:16:00Z")

</div>

Takk for detaljene! La oss gå nøye gjennom dette.

Du spør om det er krav til egen jordleder (PE) i **offshorekabel** til et ekte **2-leder 4–20 mA instrument** i en **Ex d-kapsling** , og om en kabel med 2 ledere + skjerm er tilstrekkelig, eller om man må ha 3 ledere + skjerm.

### 1. Funksjon av lederne

- **Ekte 2-leder 4–20 mA instrument** :

- **Når kreves PE-leder (jordleder)?**

### 2. Offshore / Ex-krav

- **NEK EN 60079-14 / IEC 60079-14** :

### 3. Typisk praksis

- **Kabelvalg for 2-leder 4–20 mA instrument i Ex d-kapsling** :

- **Unntak** :

### ✅ Konklusjon

- **2 ledere + skjerm** er normalt tilstrekkelig for ekte 2-leder 4–20 mA instrument i Ex d-kapsling.

- **3 ledere + skjerm** (ekstra PE) er kun nødvendig dersom: