Hvordan er kravet i NEK 400:2022 når det gjelder kabler fra sentralisert sentral til nødlys som føres gjennom flere brannceller?
Slik jeg leser punkt 560.9.2 står det:
«Dette skal oppnås ved å benytte funksjonssikre kabler, som detaljert i 560.8.1 …»
Min tolkning er derfor at det skal benyttes funksjonssikre kabler i henhold til beskrivelsen i 560.8.1, og da spesifikt kulepunkt 2. Etter denne forståelsen kan ikke løsningene beskrevet i kulepunkt 1 og 3 benyttes siden 560.9.2 spesifikt skriver "funksjonssikre kabler". Stemmer dette?
I NEK 400:2018 kunne man ut ifra 560.9.1 velge ledningssystem basert på alle tre kulepunktene i 560.8.1, for eksempel bruk av sprinkling av føringsveien.