Heisann,

angående krav til jordfeilbryter i installasjon, i hvilke nett er det egentlig krav til jordfeilbryter? Og iht hvilke norm/forskrifter?

Er klar over at det er krav med jordfeilbryter på visse kurser iht nek som f.eks varmekabel og stikk til allment bruk. Men mener generelt hvilke nett? Og hvorfor?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 11, 2020, 6:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-jordfeilbryter-tn-it-tn/3240/2 "2020-02-11T06:01:55Z")

</div>

Svarene på spørsmålene dine er omfattende.

Er du elektrofagperson bør du delta på kurs i NEK 400, eller forsøk å avklare med en fagperson.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 11, 2020, 4:11pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-jordfeilbryter-tn-it-tn/3240/3 "2020-02-11T16:11:18Z")

</div>

Svarene finner du i NEK 400:2018. Litt forenkla er de viktigste kravene:

- Allment for alle nettsystemer gjelder avsnitt 411.3.3: 30 mA jordfeilvern for stikkontakter allment tilgjengelig.

- For IT-systemer kreves normalt jordfeilvern, men kan ofte være større enn 30 mA.

- Mange krav til spesielle installasjoner, og f.eks. i boliger kreves 30 mA for alle forbrukerkurser.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 11, 2020, 3:58pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-jordfeilbryter-tn-it-tn/3240/4 "2020-02-11T15:58:03Z")

</div>

er ikke alle som kan svare meg konkret på dette men ok :)