Hei,

Er det krav til Jordfeilbryter/Jordfeilautomat type A på Ladeanlegg/Ladeboks i TN-nett?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [januar 11, 2022, 1:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-jordfeilbryter-type-a-ladeanlegg-i-tn-nett/1974/2 "2022-01-11T13:12:21Z")

</div>

Ja, om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk er det krav til jordfeilvern for alle kurser som forsyner elektriske kjøretøy. Dette er uavhengig av nettsystem, ref. avsnitt 722.411.3.3 i NEK 400:2018.

Jordfeilvernet skal være type B, eller gi tilsvarende beskyttelse i henhold til avsnitt 722.531.2.3.101.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 14, 2022, 9:40am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-jordfeilbryter-type-a-ladeanlegg-i-tn-nett/1974/3 "2022-02-14T09:40:32Z")

</div>

Det er krav til B-vern eller tilsvarende for hver ladestasjon, ref. avsnitt 722.531.2.3.101 i NEK 400:2018.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 14, 2022, 8:26am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-jordfeilbryter-type-a-ladeanlegg-i-tn-nett/1974/4 "2022-02-14T08:26:25Z")

</div>

Hei.

Hvis tilførselskabel til flere ladere i ett ladeanlegg forlegges kortslutningssikkert (dobbeltisolert) og ladeboks er utstyrt med finvern/filter. Vil det da være krav til type A vern?Gjelder ladeanlegg med egen måler fra nettleverandør. Kortslutningssiker forlegning fra effektbryter, via vern og helt ut til ladeboks.