# Krav til målerledninger ved trafomålt anlegg

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/krav-til-malerledninger-ved-trafomalt-anlegg/49>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [desember 16, 2025, 9:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-malerledninger-ved-trafomalt-anlegg/49 "2025-12-16T09:16:00Z")\
**Posts on this page:** 3\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![PerMorten.Aunemo](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/p/9de053/32.png) [@PerMorten.Aunemo](https://forum.trainor.no/u/PerMorten.Aunemo)\
**Post date:** [desember 16, 2025, 9:16am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-malerledninger-ved-trafomalt-anlegg/49/1 "2025-12-16T09:16:00Z")

</div>

I Renblad 4002 (versjon 3.6.2) under kapittel 6.1.1 Målerledninger/Måleromkobler stilles følgende krav:

_For spenningskretsen skal det anvendes **1,5 mm2** flertrådet eller mangetrådet (PN/RK eller tilsvarende) ledning. Spenning til måleutstyr skal alltid hentes fra samme tavle/nett/transformatorkrets som det anlegget måleutstyret skal måle._

Hva er grunnen til at Ren stiller krav til akkurat **1,5 _mm2_** , og at nettselskap gir avvik når det er fremlagt 2,5 _mm2__?_

_(Jeg er klar over at spørsmålet ikke er direkte relatert til tekst fra forskrift/standard)_

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [desember 16, 2025, 10:12pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-malerledninger-ved-trafomalt-anlegg/49/2 "2025-12-16T22:12:00Z")

</div>

Det handler om energien som vil bli generert under en eventuell skade; i dette tilfellet, jo mindre energi som trengs for å brenne ledningen under en kortslutning, desto bedre.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [desember 17, 2025, 11:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-malerledninger-ved-trafomalt-anlegg/49/3 "2025-12-17T11:29:00Z")

</div>

Ønskelig med lite tverrsnitt, og 1,5 mm^2 er tverrsnittet man har "landa" på.