Vi har fått en del avvik fra DLE hva angår merking av fordeling er i TN nett.

NEK400 **810.514.302** henviser til at tavler skal merkes med systemspenning. Der vil si at korrekt merking for en tavle er f.eks TN-S 400v.

DLE mener at merkingen skal være TN-S 400/230V om fordelingen inneholder 1fasekurser.

Vi mener det er feil å skrive avvik på dette grunnlag.

Systemspenningen er 400V, ikke 230V.

At det kan være ryddig å merke med 400/230V er en annen sak, men ikke grunnlag for avvik.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 4, 2026, 6:35am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-merking-tn-tavler/10516/2 "2026-11-04T06:35:05Z")

</div>

Det står i avsnitt 810.514.302 at tavler skal merkes med merkedriftsspenningen **e**. Så rett merking her er etter min vurdering rødt skilt med merkingen TN-C-S 230/400 V AC, alternativt TN-S 230/400 V AC for underfordelinger.

Jeg tror ikke dere har en god sak mot DLE i dette tilfellet.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![olav](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/0ea827/32.png) [@olav](https://forum.trainor.no/u/olav)\
**Post date:** [november 4, 2026, 7:29am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-merking-tn-tavler/10516/3 "2026-11-04T07:29:23Z")

</div>

Hei igjen,  
Jeg er ikke enig i dette. Dette er er definisjon som etter vårt syn gir rom for tolkning da det ikke er noen konkrete definisjoner på merkingen, og 810.514.302 gir også eksempler på dette. I og med at det er helt vanlig at det finnes utgående 230V kurser i dag i en 400V tavle, burde dette også vært nevnt i kapittelet.  
Dette er også merking vi ser gang etter gang hos tavlebyggere og har vært standarden å merke fordelinger på selv om det er 230v utgående 1fase kurser. I tillegg er dette også merkingen som følger med når man kjøper de merkepakkene hos grossister.Merkingen har sjelden relevans for noen andre en fagpersonell uansett og vi mener dette blir flisespikkeri.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 4, 2026, 7:47am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-merking-tn-tavler/10516/4 "2026-11-04T07:47:53Z")

</div>

Du står fritt til å mene hva du vil, men det jeg beskrev er en vanlig forståelse av kravene i NEK 400. Du kan for eksempel se beskrivelsen i Installasjonsguiden.

Man bør velge sine “kamper” med omhu, men om du/dere mener dette er viktig kan spørsmålet/problemstillingen spilles inn til aktuelt regionskontor i DSB.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![olav](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/o/0ea827/32.png) [@olav](https://forum.trainor.no/u/olav)\
**Post date:** [november 4, 2026, 8:05am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-merking-tn-tavler/10516/5 "2026-11-04T08:05:25Z")

</div>

Helt enig, kampene bør velges med omhu. Dette gjelder også fra tilsynets side.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [november 4, 2026, 1:46pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-merking-tn-tavler/10516/6 "2026-11-04T13:46:23Z")

</div>

Fint om du oppdaterer denne tråden om “konflikten” med DLE blir avklart.