# Krav til sluttkontroll

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/krav-til-sluttkontroll/6998>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mars 12, 2025, 9:48am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-sluttkontroll/6998 "2025-03-12T09:48:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![skorstadeven05](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/s/5f8ce5/32.png) [@skorstadeven05](https://forum.trainor.no/u/skorstadeven05)\
**Post date:** [mars 12, 2025, 9:48am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-sluttkontroll/6998/1 "2025-03-12T09:48:00Z")

</div>

Prøvd å lese meg opp så mye jeg kunne men finner ikke spesifikt svar med referanse. Startet da med at lærer sa at man skal bruke 200mA ved kontinuitetstest, så jeg begynner å lete etter nøyaktig referanse(ikke for å være kverrulant, men for å referere til i opggave), men sliter med å finne krav om akkurat verdier på sluttkontroll. **IEC 61557-4** har jeg fått med meg at er en standard som er brukt, men har ikke tilgang til denne.

Er det en annen plass jeg kan finne slike krav, altså krav til instrument?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mars 13, 2025, 7:18am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-sluttkontroll/6998/2 "2025-03-13T07:18:00Z")

</div>

Det er ikke lenger definert et krav til instrument, men den som måler skal sørge for at instrumentet "gjør oppgaven" det er tiltenkt.

For å få en korrekt måling kreves det derfor et instrument med "litt trøkk", og minimum 200 mA er fortsatt en grei regel.

En installasjonstester eller et annet instrument dedikert til kontinuitetstesting vil løse oppgaven.

Hjelpebøkene, som Montørhåndboka, anbefaler en målestrøm på minimum 200 mA (ref. side 378 i Montørhåndboka 2022).