# Krav til tverrsnitt PE leder

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/krav-til-tverrsnitt-pe-leder/1135>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [august 3, 2023, 8:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-tverrsnitt-pe-leder/1135 "2023-08-03T20:40:00Z")\
**Posts on this page:** 2\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![a-laerda](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/a/9fc29f/32.png) [@a-laerda](https://forum.trainor.no/u/a-laerda)\
**Post date:** [august 3, 2023, 8:40pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-tverrsnitt-pe-leder/1135/1 "2023-08-03T20:40:00Z")

</div>

Hei, Skal montere en ELbillader. Ikke så enkelt å komme seg fra tavle til monteringspunkt. Har tilgang til et K-rør 20mm i nederste etasje som kommer fra tavle. Tenkte å forsøke å trekke 4 eller 6mm2 (PN) ned til takboks eller veggboks for deretter gå med MR flex ut. Skjøte med wago i boks. Tenkte å gå for 1 fas, det er IT nett. Beskytter med 30mA jordfeilautomat. Etter å ha sett litt ser det ut som man trappe ned på PE, muligens til 1,5mm2 eller 2,5mm2? Kan jeg trappe ned på PE leder? Dette vil vært enklere i forbindelse med trekkingen av PN i forlagt K-rør. Muligens jeg overstiger utnyttelse av k-røret ved forsøk på 6mm2? Ellers noen kommentarer til planen?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [august 4, 2023, 6:27am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-tverrsnitt-pe-leder/1135/2 "2023-08-04T06:27:00Z")

</div>

Beskyttelsesleder/PE kan ha mindre tverrsnitt enn faseleder om avsnitt 543.1.2 i NEK 400:2022 er ivaretatt. Utnyttelsesgrad for 20 mm k-rør avhenger av hvordan røret er lagt.