Krav til utjevning av foreldreskap VVS

Hei jeg trenger å nusse opp i et par ting angående krav til utjevning av fordeler skap :)

TN-nett

Generell installasjon

Ra = mer en bra nok

jfa på alle kurser

Jeg har en god del vann fordelingskap, noen av dem har aktuatorer som behøver 24V AC drift og 0-10VDC styring/regulering. Med andre ord; spenninga er ikke over 50V. Men jeg har valgt og trekke ned en 6mm2 CU for å utjevne skapet. Er dette egentlig vits ( om man bare tenker helt regulativt ) - Til info så er det ikke andre spenningsførende deler i en god radius rundt disse vvs skapene. Takk for alle svar :)

Skap/tavle er en utsatt ledende del, og skal utjevnes om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk.

Om det er over 10k ohm til skapet er det ikke en annen ledende del og trenger da ikke jorden.