Hei jeg trenger å nusse opp i et par ting angående krav til utjevning av fordeler skap :)

TN-nett

Generell installasjon

Ra = mer en bra nok

jfa på alle kurser

Jeg har en god del vann fordelingskap, noen av dem har aktuatorer som behøver 24V AC drift og 0-10VDC styring/regulering. Med andre ord; spenninga er ikke over 50V. Men jeg har valgt og trekke ned en 6mm2 CU for å utjevne skapet. Er dette egentlig vits ( om man bare tenker helt regulativt ) - Til info så er det ikke andre spenningsførende deler i en god radius rundt disse vvs skapene. Takk for alle svar :)

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [februar 28, 2022, 7:11am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-utjevning-av-foreldreskap-vvs/1886/2 "2022-02-28T07:11:28Z")

</div>

Skap/tavle er en utsatt ledende del, og skal utjevnes om automatisk utkobling benyttes som beskyttelse mot elektrisk sjokk.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [februar 24, 2022, 4:20pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-utjevning-av-foreldreskap-vvs/1886/3 "2022-02-24T16:20:21Z")

</div>

Om det er over 10k ohm til skapet er det ikke en annen ledende del og trenger da ikke jorden.