# Krav til utkobling av N-leder i en CE-merket maskin

**URL:** <https://forum.trainor.no/t/krav-til-utkobling-av-n-leder-i-en-ce-merket-maskin/2571>\
**Category:** Forskrifter fra DSB og tilhørende standarder\
**Created:** [mai 16, 2025, 1:46pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-utkobling-av-n-leder-i-en-ce-merket-maskin/2571 "2025-05-16T13:46:00Z")\
**Posts on this page:** 5\
**Page:** 1

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 16, 2025, 1:46pm UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-utkobling-av-n-leder-i-en-ce-merket-maskin/2571/1 "2025-05-16T13:46:00Z")

</div>

#### Hei.

Bedriften vår har kjøpt inn en maskin som er produsert i et EU-land, hvor frakobling av N-leder ikke er utført. NEK EN 60204-1 avsnitt 5.5.3 er det krav om frakobling. Er det tilstrekkelig å bytte lastbryteren i styreskap med en 4 polet bryter? og hva er kravet etter lastbryter, må alle 1P automatsikringer også byttes med 1P+N eller 2polet. Hvis det er lov, hvilke krav er det til N-skinner, IP2X?

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 19, 2025, 6:01am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-utkobling-av-n-leder-i-en-ce-merket-maskin/2571/2 "2025-05-19T06:01:00Z")

</div>

Følgende er skrevet på side 8 i Elsikkerhet nr. 73:   
For Norge (og Frankrike) gjelder også at N-leder skal kunne frakobles ved elektrisk arbeid i maskinen. Dette kan løses med 4- polt hoved-bryter.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![hans.olav.arnesen](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/h/dec6dc/32.png) [@hans.olav.arnesen](https://forum.trainor.no/u/hans.olav.arnesen)\
**Post date:** [mai 22, 2025, 5:56am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-utkobling-av-n-leder-i-en-ce-merket-maskin/2571/3 "2025-05-22T05:56:00Z")

</div>

Det er ingen krav til å endre en importert maskin, bygget etter regelverket i Europa (NEK EN 60204-1). Godkjent løsning er som referert til fra Elsikkerhet nr. 73: Forankoblet bryter med brudd i faser og N-leder.

Så vil ikke dette være en ideell løsning med tanke på service og vedlikehold av maskinen, men det er det opp til eier, eventuelt i samråd med elektrovirksomhet, å vurdere.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 21, 2025, 9:54am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-utkobling-av-n-leder-i-en-ce-merket-maskin/2571/4 "2025-05-21T09:54:00Z")

</div>

Hva med etter den 4-polet bryteren? N-leder går til en N-skinne og N-leder fordelse derifra (alle utgående kurser har ikke frakobling av N-leder, Bruk av 1polet sikringer.

---

<div class="post-metadata">

**Author:** ![tidligere\_anonym\_bru](https://avatars.discourse-cdn.com/v4/letter/t/cc9497/32.png) [@tidligere\_anonym\_bru](https://forum.trainor.no/u/tidligere_anonym_bru)\
**Post date:** [mai 22, 2025, 6:44am UTC](https://forum.trainor.no/t/krav-til-utkobling-av-n-leder-i-en-ce-merket-maskin/2571/5 "2025-05-22T06:44:00Z")

</div>

Takk for så mye for hjelpen.